Hej!

Jag vet att finns många inlägg på detta forum om ventilation men jag behöver er hjälp om en specifikt fall.

Ska försöka ge så bra information som möjligt. Värt att tillägga är väl också att denna lokal är hyrd och att kosnaden hålls med fördel nere. 🙂

Så, har en studio som kommer akustik-bearbetas snart. Vi har en akustiker som kommer komma och mäta samt säga till oss vad vi behöver åtgärda. Men vi har ett problem; ventilationen.

Det susar i den rätt mycket, som om "utblåset" är för tajt, och när ett band repar med samma luftsystem så hör man en del. Mest mid/high.

Vi är beredda på att köpa utrustning om det behövs, eller bygga själva om vi får för hyresvärden.

Diametern på röret vi behöver manipulera är 18cm, det har vi mätt själva så det kanske inte är korrekt (men nära!).

Bifogar bilder, ni ser även att det är lite tajt mellan väggen och röret. Mixplats kommer förmodligen även ligga under röret. Eventuellt, om vi får, tänkte vi kapa det så det bara är ett utblås.

Det är alltså den vita delen (med 2 utblås) vi ska göra något åt (bild 3).

Tacksam för all hjälp!

MVH Perkulator

post-2066-0-79024100-1338383817_thumb.jpg

post-2066-0-20044400-1338383824_thumb.jpg

post-2066-0-93786600-1338383828_thumb.jpg

Annons
Posted

Hej!

Jag vet att finns många inlägg på detta forum om ventilation men jag behöver er hjälp om en specifikt fall.

Ska försöka ge så bra information som möjligt. Värt att tillägga är väl också att denna lokal är hyrd och att kosnaden hålls med fördel nere. 🙂

Så, har en studio som kommer akustik-bearbetas snart. Vi har en akustiker som kommer komma och mäta samt säga till oss vad vi behöver åtgärda. Men vi har ett problem; ventilationen.

Det susar i den rätt mycket, som om "utblåset" är för tajt, och när ett band repar med samma luftsystem så hör man en del. Mest mid/high.

Vi är beredda på att köpa utrustning om det behövs, eller bygga själva om vi får för hyresvärden.

Diametern på röret vi behöver manipulera är 18cm, det har vi mätt själva så det kanske inte är korrekt (men nära!).

Bifogar bilder, ni ser även att det är lite tajt mellan väggen och röret. Mixplats kommer förmodligen även ligga under röret. Eventuellt, om vi får, tänkte vi kapa det så det bara är ett utblås.

Det är alltså den vita delen (med 2 utblås) vi ska göra något åt (bild 3).

Tacksam för all hjälp!

MVH Perkulator

Det ser ut som du har en strypventil efter kröken. Visslar det även om den är helt öppen? Lägg gärna upp en bild på väggen där kanalgenomföringen är och även på väggen bakom. Vart sitter frånluften?

// Björn

Posted

Hej

Som jag ser det så behövs det en ljuddämpare mellan spjäll och det första gallret, alltså får ni flytta röret en bit bort för att få plats med dämparen som bör vara minst 900mm lång. Diametern är edera 160 eller 200mm.

mvh

Gong

Posted (edited)

Det beror lite på vart ifrån ljudet kommer. Kommer det från aggregatet så ska dämparen vara så långt bort som möjligt. Är det som du säger så bör du titta på andra TD's. Brukar stå, dB beroende av diameter/flöde i diagrammen när du kollar i ventilationskatalogerna.

Testa att skruva av tilluftsdonen och se om oljudet försvinner. Är detta fallet vet du vad du ska göra. Är ljudet kvar och det ligger på mid/high så är det nog som de andra säger. Spjället efter 90grader kroken.

Borde vara skottpengar på folk som sätter spjäll direkt efter krok, skapar onödig turbulens

Edited by thomaslj
Posted

https://www.studio.se/index.php/topic/90308-isolering-ventil/

https://www.studio.se/index.php/topic/57344-ventilation/

Posted

hmm.

1) eftersom det brusar/susar i donen (tilluftsventilen) tyder det på lufthastigheten över donen är hög

om ni tar bort en så blir det med brus i den som är kvar eftersom samman mängd luft vill försöka komma ut.

ingen bra ide som jag ser det. dvs bruset är tryckfall över donet.

2) problemet är även att om ni gör förändringar i systemet kommer det påverka övriga systemet, andra lokaler.

men vet inte hur det ser ut. dvs hyresvärden kan bli sur och vid kontroll av ventsystemet så kan de se att ni gjort åverkan och kan i värsta fall få betala kost för att återställa det.

3) jag skulle tänka mig att ta bort alla kanaler i ert rum och spara den bit som kommer in i rummet och bygga

en rektangulär stor kanal med invändig isolering dvs med stor area på detta sett så minskar lufthastigheten.

montera den vertikalt och ha en stor öppning typ nere vid golv. Viktigt att hastigheten på luften är mycket låg.

bra om spjället kan placeras utanför ert rum i korridor om det är möjligt då det även blir ljud över det om det stryps hårt . på detta sett kan flödet ställas in lätt över spjället och ni får ner hastigheten/ljudet på luften. den rektangulära kanelen/ljuddämparen bör kunna ta han om det ljud som kommer.

4) Ett annat problem kan ju även vara att ljudet kommer ifrån kanalsystemet i sig, dvs sprider sig via (plåten)

kapa då av och montera någon form av stos, dvs inte metall, så att ljudet inte kan transportera sig i kanalsystemet. Det finns enkla svep till detta.

men prova er fram :-)

Posted (edited)

Prova först med att flytta på spjället och sätt det före ljuddämparen.

Det sitter tvärt om idag.

Mvh

NON

Edited by NON73
Posted (edited)

Tack för alla grymma tips!

Björn: Ska ta lite fler bilder när jag är i studion nästa gång. Det visslar lika mycket om den är helt öppen... nu är den strypt.

Återkopplar sen hur det går, ska testa lite i helgen. Har också skickat en fråga till hyresvärden... Men vi får hoppas att det inte går på för mycket. Fick en ungefärlig offert på 8000 kr ink jobbet från en vent-firma. Men det är lite saftigt för oss.

Det verkar finnas hopp i alla fall. 🙂

Edited by Perkulator
Posted

Jättebra sammanfattning av madeinroad!

Tung gipslåda (2-3 meter lång) som byggs likt ett periskop och ljudabsorbetande material invändigt är det allra bästa. Låt den löpa efter tak/väggvinkel på motsatt sida vägg. Monteras denna tätt mot väggen där kanalen kommer in i rummet så har du både hängslen och livrem. Tyvärr så har ventilationsfirmor inte koll alla gånger på vad som krävs för att dämpa ventilationsburet ljud för en studiomiljö. Med denna lösning behöver ni inte riva bef. installation och materialkostnaden ligger på ca 2000 kr. Som Medeinroad påpekade så måste ni kolla om anläggningen är injusterat. I så fall sätter ni ett spjäll på kanalen innan ljuddämparen.

Posted

Björn: Det låter som en idé med periskopet. Jag undrar om det kan påverka ventilationen i huset? Du vet inte om det finns några ritningar på detta någonstans? 😉

Slejnard: Tackar 😉

Posted

Björn: Det låter som en idé med periskopet. Jag undrar om det kan påverka ventilationen i huset? Du vet inte om det finns några ritningar på detta någonstans? 😉

Slejnard: Tackar 😉

Kolla med fastighetsskötaren om ventilationen är injusterad. Om så är fallet sätter du bara ett spjäll före ljuddämparen. Det finns även perforerade strypsatser som sätts inne i kanalen (Casamja har tagit fram sådana i samråd med akustiker).

Har gjort en enkel principskiss på hur ljuddämparen kan byggas:

post-27276-0-44571500-1338537495_thumb.pngpost-27276-0-54683300-1338537499_thumb.png

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.