Bakka Postat 2 juni 2014 Postat 2 juni 2014 Hej Studioforumare! Ăr ny hĂ€r pĂ„ forumet men har varit en anonym lĂ€sare under flera Ă„r. Nu Ă€r jag och mina fellow studiobyggare i behov av den vĂ€nliga feedbacken som det hĂ€r forumet Ă€r kĂ€nt för. StĂ„ende ovationer för den vĂ€nliga och hjĂ€lpsamma tonen ni hĂ„ller hĂ€r! Beskrivning av lĂ€get: Vi Ă€r 4 personer som skapar elektronisk musik och ljud som av olika anledningar bestĂ€mt oss för att bygga ett mindre kontrollrum att dela pĂ„. Vi vill kunna producera ljud och musik samt mixa i vĂ„rt gemensamma rum. Plats för synthar och ett par Ă„hörare Ă€r av stor vikt! Tillsammans med ytterligare ett 10-tal personer har vi hyrt ett utrymme pĂ„ runt 110 kvm varav 20 avgrĂ€nsade kvm kommer bli vĂ„r lilla studio. VĂ„ra 20 kvm ligger i tvĂ„ avskilda rum med gipsvĂ€ggar mot "grannarna". HĂ€r Ă€r en ritning över hela vĂ„rt utrymme med rummen som ska bli studio rödmarkerade: VĂ€ggen emellan de tvĂ„ rummen Ă€r borttagen sĂ„ vi har ett rum med dimensionerna 4,5 m (lĂ€ngd) X 4,39 m (bredd) X 2.63 m (takhöjd). SÄ⊠Vad vi vill Ă„stadkomma Ă€r ett enda kontrollrum som Ă€r akustiskt ok för lyssning och mixning som stör omkringliggande grannar sĂ„ lite som möjligt. Det kan kosta mellan 35.000 och 45.000 kr och vi bygger allt sjĂ€lva. Jag har en ljudteknisk utbildning dĂ€r jag lĂ€rde mig mycket om stomljuds-överföring, ljuddĂ€mpning och akustik ur fysik-perspektivet MEN det var ett tag sen sĂ„ allt Ă€r inte helt hundra i minnet. Med detta i Ă„tanke har vĂ„r idĂ© blivit att: Bygga ett rum i rummet sĂ„ stort som möjligt för att fĂ„ ner bullret till grannarna Bygga det pĂ„ ett flytande golv Akustikbehandla rummet efter de förutsĂ€ttningar som rĂ„der nĂ€r det ljudisolerande rummet stĂ„r fĂ€rdig Mina (skissartade) ritningar ser hittills ut sĂ„ hĂ€r: Som ni ser funderar vi pĂ„ att bygga för den ena av dörrarna. Detta för att vi inte kommer behöva anvĂ€nda tvĂ„ stycken för att komma in i rummet (nu nĂ€r vĂ€ggen mellan rummen Ă€r borta) och för att fĂ„ lite större yta. Vi tĂ€nker oss en yttre vĂ€gg med 2-3 lager gips med Green Glue mellan 2 lager med isolering pĂ„ metall-reglar sen luftspalt pĂ„ kanske 10-15 cm och sen isolering och nĂ„gra lager gips. En sluss med 2 dörrar. Den inre vĂ€ggen tĂ€nker vi stĂ„r pĂ„ det flytande kontrollrums-golvet och den yttre stĂ„r pĂ„ det befintliga golvet. Kanske stĂ„r det yttre regelverket pĂ„ nĂ„got i den hĂ€r stilen: http://www.eqacousti...-wall-isolators Den yttre vĂ€ggen fĂ„r ett tak med gips och isolering i samma stil som sjĂ€lva vĂ€ggen, det inre rummet fĂ„r gips + isolering och kanske en bredbands-helmhotz eller ett hĂ€ngande tak. Det inre rummet stĂ„r pĂ„ neopren-pads och isoleras/dĂ€mpas med markskiva/sten- eller glasull. HĂ€r tĂ€nker vi trĂ€reglar med olika lager av tunga plattor pĂ„. De stora frĂ„getecknen kring konstruktionen hittills Ă€r: Ska Ă€ven de yttre vĂ€ggarna stĂ„ pĂ„ flytande golv? Stirrar vi oss blinda pĂ„ olika produkter som ska vara lösningen pĂ„ vĂ„ra problem, ex Green Glue, neopren, dyra gipsskivor osv? Kommer den asymmetriska konstruktionen ge oss större akustiska problem Ă€n vad den kommer vara vĂ€rd i kvm? Ăr metallreglar the way to go för det hĂ€r projektet?Det positiva vi ser med dessa Ă€r att de Ă€r lĂ€ttare att hantera Ă€n trĂ€ och ska ha bra ljuddĂ€mpande egenskaperMinus Ă€r eventuellt priset SĂ€kert 100 saker till Vi skulle vara sĂ„ tacksamma för lite tankar om kring detta om nĂ„gon kĂ€nner sig manad att lĂ€gga sig i. I utbyte kommer bilder pĂ„ hela projektet nĂ€r vi vĂ€l kommit igĂ„ng med bygget đ
wellness music Postat 2 juni 2014 Postat 2 juni 2014 (redigerat) Lite feedback i fet sti nedan: On 2014-06-02 at 17:47 sa Bakka: Ska Ă€ven de yttre vĂ€ggarna stĂ„ pĂ„ flytande golv? Nej, det behöver de inte göra. LĂ„t de befintliga vĂ€ggarna utgöra ett yttre skal, dvs. ta bort skivmaterialet pĂ„ dess insida och förstĂ€rk sedan upp med gips och tĂ€ta. Sedan isolering - luftspalt - inre skal. AlltsĂ„, endast 2 gipsskal totalt. Stirrar vi oss blinda pĂ„ olika produkter som ska vara lösningen pĂ„ vĂ„ra problem, ex Green Glue, neopren, dyra gipsskivor osv? RĂ€tt konstruktionslösning, materialval och dimensioner Ă€r det viktiga hĂ€r. Det mesta finns att köpa hos en vĂ€lsorterad byggvaruhandlare / brĂ€dgĂ„rd, förutom tex. avvibrerande sylomerer. Kommer den asymmetriska konstruktionen ge oss större akustiska problem Ă€n vad den kommer vara vĂ€rd i kvm? Hur vill ni helst jobba i rummet? Ăr metallreglar the way to go för det hĂ€r projektet?Det positiva vi ser med dessa Ă€r att de Ă€r lĂ€ttare att hantera Ă€n trĂ€ och ska ha bra ljuddĂ€mpande egenskaperMinus Ă€r eventuellt priset. En plĂ„tregelkonstruktion uppvisar överlag nĂ„got bĂ€ttre Rw vs. trĂ€. Lite beroende pĂ„ vad som ska byggas anser jag. MĂ„nga gĂ„nger blir det en blandning av de bĂ„da, tex vid infĂ€stning av karmstycken osv. En stor fördel med plĂ„treglar Ă€r att dom Ă€r raka och inte avviker i dimension som trĂ€ kan göra beroende pĂ„ hyvling och luftfuktighet. SĂ€kert 100 saker till Yes.. đ Redigerat 2 juni 2014 av wellness music
Momo Postat 2 juni 2014 Postat 2 juni 2014 En sak som slÄr mig Àr att ni mÄste kunna andas dÀrinne, sÄ hur löser man ljuddÀmpad ventilation? Ni ser inte ut att ha nÄgon yttervÀgg, sÄ luften mÄste komma frÄn rummen runtom er.
Bakka Postat 3 juni 2014 TrĂ„dstartare Postat 3 juni 2014 On 2014-06-02 at 21:28 sa wellness music: Ska Ă€ven de yttre vĂ€ggarna stĂ„ pĂ„ flytande golv? Nej, det behöver de inte göra. LĂ„t de befintliga vĂ€ggarna utgöra ett yttre skal, dvs. ta bort skivmaterialet pĂ„ dess insida och förstĂ€rk sedan upp med gips och tĂ€ta. Sedan isolering - luftspalt - inre skal.AlltsĂ„, endast 2 gipsskal totalt.SĂ„ gĂ„r det nĂ€r en stirrar sig blind pĂ„ problemen, lösningen finns ju rakt framför en. Det vore sĂ„klart en jĂ€ttebra lösning. Men OM det inte gĂ„r pga hyresvĂ€rden, Ă€r det dĂ„ 1 + 2 lager vĂ€gg som gĂ€ller? Stirrar vi oss blinda pĂ„ olika produkter som ska vara lösningen pĂ„ vĂ„ra problem, ex Green Glue, neopren, dyra gipsskivor osv? RĂ€tt konstruktionslösning, materialval och dimensioner Ă€r det viktiga hĂ€r. Det mesta finns att köpa hos en vĂ€lsorterad byggvaruhandlare / brĂ€dgĂ„rd, förutom tex. avvibrerande sylomerer.Vi ska nog inte ha nĂ„gra problem med att hitta det mesta vi behöver. Ăr detta produkten du menar ska vara under det flytande golvet: http://www.christianberner.se/produktomraden-lista/vibrationsteknik/sylomer-sylodyn ? Kommer den asymmetriska konstruktionen ge oss större akustiska problem Ă€n vad den kommer vara vĂ€rd i kvm? Hur vill ni helst jobba i rummet?Vi vill utnyttja sĂ„ mycket av ytan som möjligt OCH ha sĂ„ bra akustik som möjligt. Vi kommer antagligen bygga ett studiobord med rackhyllor en bit ut frĂ„n vĂ€ggen (dĂ€r det passar bĂ€st i rummet) och kanske ha monitorerna stĂ„endes pĂ„ ett par Hofa basstraps fristĂ„ende en bit frĂ„n vĂ€ggen. VĂ€ggen bakom monitorerna blir nog död akustiskt.Som jag ser det nu Ă€r det kortvĂ€ggen överst pĂ„ den hĂ€r ritningen som blir mixplats: Ăr metallreglar the way to go för det hĂ€r projektet?Det positiva vi ser med dessa Ă€r att de Ă€r lĂ€ttare att hantera Ă€n trĂ€ och ska ha bra ljuddĂ€mpande egenskaperMinus Ă€r eventuellt priset. En plĂ„tregelkonstruktion uppvisar överlag nĂ„got bĂ€ttre Rw vs. trĂ€. Lite beroende pĂ„ vad som ska byggas anser jag. MĂ„nga gĂ„nger blir det en blandning av de bĂ„da, tex vid infĂ€stning av karmstycken osv. En stor fördel med plĂ„treglar Ă€r att dom Ă€r raka och inte avviker i dimension som trĂ€ kan göra beroende pĂ„ hyvling och luftfuktighet. SĂ€kert 100 saker till Yes.. đ Tackar och bockar och bugar för fin feedback!
Bakka Postat 3 juni 2014 TrÄdstartare Postat 3 juni 2014 On 2014-06-02 at 21:52 sa Momo: En sak som slÄr mig Àr att ni mÄste kunna andas dÀrinne, sÄ hur löser man ljuddÀmpad ventilation? Ni ser inte ut att ha nÄgon yttervÀgg, sÄ luften mÄste komma frÄn rummen runtom er. Vi funderar en hel del pÄ ventilationen och har inte kommit fram till nÄgon lösning Àn. Vi kommer kunna göra hÄl i ytterskalet för att dra in ventilation men vi Àr inte sÀkra pÄ var nÄgonstans.
Bakka Postat 17 juni 2014 TrÄdstartare Postat 17 juni 2014 SÄ⊠Nu har vi funderat och vridit ur pappskallarna som disktrasor för att hitta lösningarna som vi tror skulle passa oss bÀst. Vi ska försöka fÄ hyresvÀrden att lÄta oss ta ner det inre lagret gips pÄ vÀggarna i det befintliga rummet för att kunna komma Ät att lÀgga pÄ massa (gips m. fog + isolering) pÄ insidan. Har ju förstÄtt att "tripple leaf effect" Àr nÄgot att undvika i alla lÀgen. Sen bygger vi vÀggar pÄ stÄl eller trÀregel som stÄr pÄ neopren och innanför detta tÀnker vi oss Rod Gervais flytande golv pÄ styvt glasfiber och spÄnskiva. Vi kommer inte kunna belasta golvet med en flytande betong-klump men vi kommer att kunna reglera volymen om vi behöver visa hÀnsyn till grannar ibland. FrÄgan Àr vad det finns för produkter i sverige som motsvarar "703"/"3 pcf rigid fiberglass"..? Taket kommer ligga pÄ vÀggarna. Ska försöka fÄ upp en ny ritning sÄ snart jag hinner!
adrumdrum Postat 17 juni 2014 Postat 17 juni 2014 nÀr det gÀller rummets form sÄ bygg det helt rektangulÀrt och placerings inga dörrar nÀra hörn, mitten pÄ bakre(i förhÄllande till dÀr ni placerar högtalare) tredjedelen av sidovÀggen Àr bra. Ja i bör undvika "tripple leaf effect", vÀggarna och taket ska vara: Massa - luft - Frikopplad massa. Luftspalt Àr frÄn baksida pÄ massa till baksida pÄ massa istÀllet för 703 kan ni anvÀnda Isover markskiva http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=20781 ett alternativ till att gjuta betong pÄ golvet Àr att anvÀnda trÀdgÄrdsplattor i betong. kolla ritningen hÀr, inlÀgg #17: till vÀggarna ska ni anvÀnda Isover piano isolering.
Bakka Postat 18 juni 2014 TrÄdstartare Postat 18 juni 2014 On 2014-06-17 at 17:13 sa adrumdrum: nÀr det gÀller rummets form sÄ bygg det helt rektangulÀrt och placerings inga dörrar nÀra hörn, mitten pÄ bakre(i förhÄllande till dÀr ni placerar högtalare) tredjedelen av sidovÀggen Àr bra. Vi fÄr fundera lite över detta. Antar att du menar att det vore akustiskt bÀttre att ha ett rektangulÀrt rum? Motiveringen till att ha det som pÄ vÄra ritningar Àr att vi vill utnyttja rummets yta sÄ mycket det gÄr. On 2014-06-17 at 17:13 sa adrumdrum: istÀllet för 703 kan ni anvÀnda Isover markskiva http://www.isover.se...isning?id=20781 Tusen tack! On 2014-06-17 at 17:13 sa adrumdrum: ett alternativ till att gjuta betong pÄ golvet Àr att anvÀnda trÀdgÄrdsplattor i betong. kolla ritningen hÀr, inlÀgg #17: http://forum.studio....udisolera-golv/ till vÀggarna ska ni anvÀnda Isover piano isolering. Betong blir nog inte ett rimligt alternativ pga vikten men tack för tipset!
adrumdrum Postat 18 juni 2014 Postat 18 juni 2014 On 2014-06-18 at 10:14 sa Bakka: Vi fÄr fundera lite över detta. Antar att du menar att det vore akustiskt bÀttre att ha ett rektangulÀrt rum? Motiveringen till att ha det som pÄ vÄra ritningar Àr att vi vill utnyttja rummets yta sÄ mycket det gÄr. om det Àr p.g.a dörren i det ytter rummet(det röda pÄ ritningen) som öppnas inÄt sÄ Àr det bÀttre att tar ur dörren och vÀnder pÄ den(alltsÄ Àven karmen) sÄ den öppnas utÄt. sÄ fÄr ni mer yta inne i rummet. vÀldigt lÀtt att göra det och vÀrt det.
Bakka Postat 29 juni 2014 TrÄdstartare Postat 29 juni 2014 Lite Bilder pÄ rivandet av gipsen i rummet:
Bakka Postat 8 juli 2014 TrĂ„dstartare Postat 8 juli 2014 Uppdatering! Vi har jobbat pĂ„ som fan den senaste tiden. MĂ„nga bra beslut har tagits och vi kommer nĂ€rmare och nĂ€rmare att faktiskt börja bygga vĂ„rt rum i rummet. Börjar med lite bilder. Rummet sett utifrĂ„n innan vi tog ur alla glaspartier och dörrar som öppnades inĂ„t. Glaspartierna Ă€r borta och en ny utĂ„tsvĂ€ngande dörr Ă€r ditsatt. Det inre lagret gips, all isolering och akustiktaket Ă€r nedtaget. Alla hĂ„l och öppningar Ă€r fogade. Nu har vi 3.15 i takhöjd i större delen av rummet! Vi har fixat sĂ„ att vi kan sĂ€tta upp ett lager gips utifrĂ„n pĂ„ de befintliga vĂ€ggarna. Vi börjar sĂ€tta upp dom i morgon. VĂ€ggen med alla öppningar ska reglas upp och fĂ„ 2 lager gips. Som ni ser Ă€r det tre ventilationstrummor som gĂ„r igenom rummet. Idealiskt đ Funderar pĂ„ en konstruktion av reglar hĂ€ngandes frĂ„n taket som vi klĂ€r i gips och fĂ€ster isolering pĂ„ för att kapsla in trummorna enligt samma princip som yttervĂ€ggarna. VVS-ansvarige i huset tycker att vi ska anvĂ€nda frĂ„nluften nu nĂ€r den Ă€ndĂ„ finns i rummet och Ă€r dimensionerad efter den storlek pĂ„ rummet vi kommer att ha. Vi kommer nog plugga igen ett av frĂ„nlufts-rören (de 2 som gĂ„r in frĂ„n den stora trumman) och dra en ljuddĂ€mpad förlĂ€ngning av den andra i "ventilationslĂ„dan" som jag beskrev hĂ€r ovanför. Efter det genom en baffel och sen vidare in i vĂ„rt kontrollrum. Tillluften tar vi frĂ„n ett intilliggande rum som har öppningar för detta redan. TĂ€nker att den ocksĂ„ kan gĂ„ i samma isolerade konstruktion som frĂ„nluften, ocksĂ„ genom en baffel och sedan in i rummet. LĂ„ter det som en vettig plan? Vi har ocksĂ„ varit i kontakt med en projektingengör pĂ„ Vibratec eftersom vi tĂ€nkte att vi behöver fĂ„ regelverket för vĂ„ra innervĂ€ggar flytande frĂ„n golvet. Vi fick detta svar: "Hej, En liten studio av detta slag brukar vi föreslĂ„ att man bygger golvet med vĂ„ra ISOLAT reglar. VĂ€ggar stĂ€lls sedan pĂ„ golvet sĂ„ att man slipper att isolera dem med extra elastisk isoalering.. Eventuellt sĂ„ kan man behöva stabilisera vĂ€ggarna med ISO-QR men det brukar inte behövas eftersom man har ett hammarband runt vĂ€ggarna. Taket byggs sedan mellan tvĂ„ av vĂ€ggarnas hammarband med samma tanke som vĂ€ggarna detta gör att man slipper extra elastiska infĂ€stningar. Men eftersom ni tĂ€nkt bygga golvet med markskivor sĂ„ behöver ni inte nĂ„gra av vĂ„ra produkter. Ni kommer fĂ„ en fullgod ljudisolering i alla fall." Jag har beskrivit att vi tĂ€nker bygga regelverket till vĂ€ggarna stĂ„endes pĂ„ det ursprungliga golvet för att sen bygga vĂ„rt innergolv pĂ„ markskivor + plywood innanför den konstruktionen. Tycker att det lĂ„ter konstigt att vi inte skulle behöva frikoppla vĂ€gg+tak-kostruktionen frĂ„n golvet? I övrigt mĂ€rker vi att vi valt en krĂ„nglig lokal att göra det hĂ€r i men skam den som ger sig. Anledningen till att det blev just det hĂ€r rummet Ă€r för att vi har resterande verksamma i föreningen som grannar i ett 90kvm kontors- och ateljĂ©-landskap i angrĂ€nsande rum. Ăvriga grannar Ă€r faktiskt helt ok. Ăver oss har vi ett ljudisolerat filmvisningsrum byggt av sveriges television. Direkt under oss har vi ett garage med verkstad som vi inte hör ett ljud ifrĂ„n. Bakom lokalen ligger tvĂ„ förrĂ„d och vid sidorna har vi ett förrĂ„d till höger och ett oanvĂ€nt utrymme till vĂ€nster. Uppdaterad ritning: Vi tĂ€nker oss ett snedtak som gĂ„r under ventilationstrummorna. Eventuellt bygger vi snedtak Ă€ven pĂ„ kortvĂ€ggen med det lilla röret i taket för att behĂ„lla golvyta men för att ocksĂ„ kunna ha högt till tak i större delen av rummet. Skulle det inte funka med snedtak Ă€ven dĂ€r sĂ„ flyttar vi in regelverket en bit för att fĂ„ den högre takhöjden och dĂ„ fĂ„r vi plötsligt massor av plats för stora stĂ„ende bafflar till exempel. Tusen tack för svar pĂ„ frĂ„gor och tips. Försöker uppdatera sĂ„ snart jag kan igen.
wellness music Postat 8 juli 2014 Postat 8 juli 2014 Har ni Ätkomst till bÄde frÄn- och tilluft tycker jag ni ska utnyttja detta. Gör avstick frÄn kanalerna (anlÀggningen behöver ny injustering efter detta) till ordentliga ljuddÀmpare som bygger sjÀlv. KlÀ in bef. vent kanaler som ni tÀnkt med gips. TÀnk pÄ att strypsatser kan vissla. Om ni ÀndÄ bygger en flytande konstruktion tycker jag ni ska matcha detta med minst 3, hest 4 lag gips. Vibratec menar att taket vilar pÄ det inre skalets hammarband.
Bakka Postat 9 juli 2014 TrĂ„dstartare Postat 9 juli 2014 On 2014-07-08 at 18:58 sa wellness music: Har ni Ă„tkomst till bĂ„de frĂ„n- och tilluft tycker jag ni ska utnyttja detta. Gör avstick frĂ„n kanalerna (anlĂ€ggningen behöver ny injustering efter detta) till ordentliga ljuddĂ€mpare som bygger sjĂ€lv. KlĂ€ in bef. vent kanaler som ni tĂ€nkt med gips. TĂ€nk pĂ„ att strypsatser kan vissla. Om ni Ă€ndĂ„ bygger en flytande konstruktion tycker jag ni ska matcha detta med minst 3, hest 4 lag gips. Vibratec menar att taket vilar pĂ„ det inre skalets hammarband. Ă terigen: tack! Vi tĂ€nker ha 3 lager gips i vĂ€ggar och tak i det nya rummet. AngĂ„ende den flytande konstruktionen sĂ„ Ă€r det nog nĂ„gra detaljer som inte riktigt Ă€r pĂ„ plats Ă€n. Behöver nog Ă€nnu ett förtydligande för jag fĂ„r inte ihop det hela nĂ€r det gĂ€ller regelverket för vĂ€ggarna. GrundidĂ©n var (som sagt, ursĂ€kta alla upprepningar) att ha regelverket stĂ„endes pĂ„ betonggolvet i rummet. Markskiva + plywood-golv innanför detta: (förstĂ„r att reglarna inte kan stĂ„ för sig sjĂ€lva rakt upp och ner sĂ„dĂ€r utan en vĂ„grĂ€t regel nertill) Min uppfattning Ă€r att utan nĂ„got som frikopplar regelverket frĂ„n betonggolvet sĂ„ blir inte konstruktionen flytande, oavsett om taket ligger pĂ„ hammarbandet eller ej. RĂ€tta mig om jag har fel! Ăr det i sĂ„ fall en idĂ© att stĂ€lla regelverket pĂ„ markskiva+plywood, kommer det att hĂ„lla? Har en hel del glasfiber-isolering över frĂ„n vĂ€ggarna som vi rivit ner, Ă€r det en idĂ© att fylla lĂ„dan som gĂ„r runt trummorna med det?
wellness music Postat 9 juli 2014 Postat 9 juli 2014 Det inre skalets vÀggar bygger ni pÄ det flytande golvet. AnvÀnd Ceminwood istÀllet för plyfa. 2 x 22 mm med NoiseKiller dÀmplim i mellan. Denna tjocklek behöver ni komma upp i för att fÄ tillrÀcklig styvhet i golvet dÄ linjelasten frÄn vÀggarna blir större utmed kanterna. UtifrÄn skisserna bedömer jag att det kommer att hÄlla med ovan given konstruktion och 3 - lag gips i vÀggar och tak. Isoleringen frÄn vÀggarna blir bra till inbyggnaden av vent. kanalerna. TÀnk pÄ att isoleringen inte bör koppla i hop kanalerna med gipslÄdan.
Bakka Postat 22 juli 2014 TrĂ„dstartare Postat 22 juli 2014 (redigerat) Uppdatering! đ Vi hĂ„ller för fullt pĂ„ med att sĂ€tta upp gips pĂ„ befintliga yttervĂ€ggar och planerar och planerar. Nya ritningar: Som ni ser Ă€r rummet lite mindre nu. Det beror pĂ„ att vi inte hittade nĂ„gon annan lösning för att kunna utnyttja takhöjden + att vi fĂ„r stor plats att kunna placera bafflar osv under den "lilla" ventilationstrumman. Vi hĂ„ller som sagt pĂ„ att fixa med de yttre vĂ€ggarna fortfarande. Den hĂ€r veckan blir vi klara med det och nĂ€sta steg blir dĂ„ att börja regla upp ventilationslĂ„dan för att sen dra om ventilationen inuti den. Imorgon blir det ett stort inköp av byggmaterial och vi har en frĂ„ga angĂ„ende markskivan. Enligt Rod Gervais ritningar sĂ„ tĂ€nker vi anvĂ€nda Isovers Markskiva i ett lager som Ă€r 50 mm hög för att sen ha Ceminwood i tvĂ„ lager med GreenGlue mellan. (GreenGlue för att vi kommer köpa 2 buckets av det för att ha i vĂ€ggar och tak ocksĂ„..) Ăr 50 mms markskiva den vi borde anvĂ€nda? Redigerat 22 juli 2014 av Bakka
Recommended Posts